UPS 的校准和维修
设置输出电压频率
要设置输出电压频率,请将示波器或频率计连接到 UPS 输出。将 UPS 开启至电池模式。通过测量UPS输出的频率,调整电阻VR4以设置50±0.6Hz。
将 UPS 开启至无负载的电池模式。将电压表连接到UPS输出端,测量有效电压值。通过调整电阻VR3,将UPS输出电压设置为208±2V。
设置阈值电压
位于 UPS 背面的开关 2 和 3 应设置为 OFF 位置。将 UPS 连接到具有平滑输出电压调节的 LATR 型变压器。将 LATR 输出端的电压设置为 196 V。逆时针转动电阻器 VR2 直至其停止,然后慢慢顺时针转动电阻器 VR2 直至 UPS 切换到电池电源。
设置充电电压
将 UPS 输入电压设置为 230 V。断开连接至电池正极的红线。使用数字电压表,调整电阻器 VR1 以将该线上的电压设置为相对于电路公共点的 13.76 ± 0.2 V,然后重新连接到电池。如果我们考虑ATX电 危地马拉 手机号码数据 源的结构图,那么这里又增加了一个单元——这是一个+5VSB电压(占空比)的转换器。
阅读更多…
ULN8163 上的 30V 升压转换器。
电压转换器从 +8-24V 至 +30V
阅读更多…
来自计算机电源的充电器。
可以将不需要的计算机 AT 或 ATX 电源制成输出电压为 4-25 V、电流高达 12 A 的车载充电器或可调实验室电源。
下面将考虑该方案的几种变体:
阅读更多…