Page 1 of 1

测量绕组的绝缘电阻

Posted: Thu Feb 06, 2025 9:35 am
by aminaas1575
4.4.4 传输和验收测试要素,应≥出厂值的70%。
测量所有绕组分接头的定阻,线电阻不平衡率应≤2%,相电阻不平衡率应≤4%。
采用工频电压试验,为标准试验电压的90%,持续时间1分钟。
如果条件允许的话测量一下空载电流和损耗,与出厂值对比,应该没有明显差别。
测试分接开关的变比,确保三相分接开关处于相同的分接位置。
4.4.5 试验后检查与调整

安装保护装置:如气体继电器、快速油 亚美尼亚电报筛查 压继电器、过载继电器、差动继电器等。
检查膨胀箱内的油位(如有胶囊,还请检查胶囊内的气压),检查气体继电器顶部的蝶阀是否打开。
校准温控器温度。
检查变压器是否有任何异常。
检查变压器接地,是否良好,是否一点接地。
如果有漏油。
试运行前将气体继电器的信号端子接入电流切断电路,暂时限流的整定值为瞬时动作值。
若装有快速动作油压开关,试运行前应将其信号端子与中间继电器的电源及跳闸回路连接。
5.变压器的调试
5.1 调试
当完成6.4.5的规定后,接通电源至变压器电源侧,仔细聆听有无异常声音,观察电流、电压的变化,如有异常应关闭电源并检查原因,否则应在30分钟后关闭电源。